问:怎么判断变频器当前使用的通讯协议?
答:1、电话询问售后人员,代理商等;
2、客户可以通过手动发送数据的方式确定:首先准备一条RS232转RS48串口线、电脑、串口调试软件;然后将变频器通过串口线与电脑连起来,在电脑打开串口调试软件,设置好通讯参数(调试软件要与变频器一致),变频器停机状态下发送以下数据;
更多>>

问:为什么触摸屏可以控制变频器启停,但读取不了数据?
答:可以控制启停说明通讯参数和接线是没有问题的,问题可能存在触摸屏的编程上,检查触摸屏是否存在读取变频器超过连续的十个寄存器了,如果是读取超过连续的十个寄存器,变频器是不识别的,所以通讯会产生错误;
更多>>

问:新买的变频器替换换原来旧的,触摸屏(或PLC、PC机)就通讯不上?
答:1、检查接线是否接好,参数是否与原来设置一样;
2、咨询售后工程师,确认通信协议是否与旧变频器一致;
3、检查该机是否有通讯功能;
更多>>

问:为什么触摸屏(或PLC、PC机)与变频器通讯上了,但显示的值不对?
答:通讯上,证明参数和接线没有问题,那检查一下触摸屏建立的链接变量寄存器地址是否确,如昆仑通态、西门子PLC、矩形PLC寄存器地址要加1,还有可能是通讯协议版本不匹配;
更多>>

问:为什么触摸屏(或PLC、PC机)可以读取变频器数据,但不能改变频率、启停变频器?
答:以EDS1000为例,首先查看变频器参数F0.00是否设为03或10(串行口给定),F0.02是否设为03或04(串行口运行命令控制);如变频器参数设置没有问题,则检查上位机编程是否有误,还有变频器只支持单个修改的命令码06,不支持连续修改的命令码10;
更多>>

问:变频器常见干扰途径和防范措施有哪些?
答:干扰途径:1、空中辐射方式,以电磁波的方式在空中传播;
……
防范措施:1、通讯电缆采用屏蔽双绞线,屏蔽层接地。
……
更多>>

问:变频器支持什么通讯协议?
答:易能变频器有“自由协议”和“MODBUS”两种通讯协议,而“MODBSU”有新老两种版本,主要区别是通讯寄存器地址不同,还有老版本支持RTU和ASCLL两种格式,新版本只支持RTU格式;
更多>>

问:触摸屏(PLC或PC机)与变频器通讯常规注意事项是什么?
答:1、易能变频器MODBUS协议只支持03(最多读取连读10个寄存器)、06(单个写)命令码,不支持连续写命令码10,通讯不上有可能是命令码不对;
2、通讯格式错误,易能只支持8位数据位,不支持7位,还有可能是CRC检验错误;
3、波特率、通讯地址、奇偶检验与变频器不一致;
4、通讯线接反或接错,如...
更多>>

问:变频器无法进入功能参数组,按ESC出现四个零
答:1、按键盘ESC键未进入功能参数组,而是出现四个零;
2、此为客户设置用户密码,请联系代理商,是否为代理商设置。
3、将机器信息统计,再联系厂家。
更多>>

问:变频器能查看内部参数,不能更改参数
答:1、确认变频器是否在运行过程中,面板FWD、REV指示灯是否亮,因为变频器部分参数不允许在运行过程中更改;
2、检查参数EDS1000系列、EDS800系列等机器参数F2.13、EDS2000系列参数F2.16是否设置为不允许修改;